广东省定额里基坑支护工程的排水沟截水沟和坡顶栏杆要不要计价

工程项目在广东广州,基坑底部有排水沟,坡顶有截水沟和护栏,图纸上都有画出,这些需要计算算量套价吗?还是说基坑支护工程的排水沟截水沟和坡顶栏杆都属于安全文明施工费,都包含在安全文明施工费中不另计价了?
基坑支护排水沟.jpg
已邀请:

鱼大虾 - 造价学社站长,造价十二年

赞同来自: chenyu8527 刘零粒 张传礼 van8988 旺旺Q仔

根据广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018 A.1.26 绿色施工安全防护措施费对其施工内容的说明:


(四)施工现场:
4.场容场貌:
(1)围墙内地面硬化处理。
(2)办公生活区、施工现场必要的排水沟、排水设施,需保持通畅。
(3)施工现场道路设置车行区、人行区,道路需保持通畅。
(4)施工用地范围内绿化。


基坑顶部的截水沟、基坑底部的排水沟都属于安全防护措施费的措施,已包含在绿色施工安全防护措施费中,不再另计费用。如果是地下水的排水,则按实际发生的抽水台班走签证计价。
基坑坡顶的栏杆属于临边防护范围,在绿色安全文明施工费中综合考虑。
基坑坡顶栏杆临边防护.jpg