清单计价钢筋非设计搭接工程量计算问题

清单项目特征:“制作、绑扎及其它各种连接方式,接头在综合单价中考虑”,那么使用机械连接的接头肯定是没得计算了,但是没有使用机械连接的搭接接头钢筋量是否能够计算工程量?
已邀请:

秋海棠 - 80后的造价小小小天后

赞同来自:

钢筋连接(含绑扎、焊接、机械连接)分为设计连接和非设计连接(或施工连接),非设计连接接头如果已在综合单价中考虑,就相当于没有了非设计连接,更直白的说是没有了定尺长度引起的钢筋连接,那就自然不会再算搭接接头工程量了,算量软件中定尺长度可以设置为200米就不会算这些非设计连接了。
也可以参考这个问答:如何理解定额已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳?