套了有梁板的定额子目还要再套矩形梁的定额吗?

我套了有梁板的定额子目,工程量为梁和板的体积之和,那还要再套矩形梁的定额吗?有梁板定额和矩形梁定额是不是重复了?
已邀请:

辣条女汉子 - 笑要大方地笑,哭要躲起来哭,这样比较迷人。

赞同来自:

有梁板(包括主、次梁与板)按梁板体积之和计算。与板相接的主梁和次梁就不用单独再套矩形梁的子目了。只有四周都没有板的单梁,才套用矩形梁的定额子目。

鱼大虾 - 造价学社站长,造价十二年

赞同来自:

和板相交接的梁,都和板并入有梁板的体积中。四周没有板的单梁,再套矩形梁的定额子目。模板定额中,不管梁和板有没有交接,梁和板的模板都分开套定额。